返回
返回
返回
返回
返回
返回

低压无功补偿元件有哪些类型和规格型号?

2024-12-06 17:33:47

低压无功补偿元件的类型和规格多种多样,以满足不同电力系统的需求。以下是对这些元件的类型和规格的详细归纳:

主要类型
电容器:
类型:干式自愈式低压电容器(带电抗类型),如ASMJ滤波电容器、BKMJ自愈式低压并联电力电容器、BSMJ、BZMJ等。
规格:常规类型包括5Kvar、10Kvar、15Kvar、20Kvar、25Kvar、30Kvar等。电容器组通常按特定规格组合,例如40Kvar电容器组由2只20Kvar电容器配置而成,50Kvar电容器组由2只25Kvar电容器配置而成,以此类推。
电抗器:
功能:与电容器配套使用,用于减少3/5/7/11次谐波对电容器的影响。
规格:可与5Kvar~80Kvar电容器或电容器组匹配。

投切开关:
类型:
接触器:常用于较简单的无功补偿系统,通过电磁线圈控制触点的闭合与断开,从而控制电容器组的投切。结构简单,成本低,但投切时电流冲击较大,尤其在频繁投切时容易损坏电容器。
晶闸管开关(可控硅开关):用于实现无触点的快速投切,具有投切速度快、无机械磨损的优点,特别适合频繁投切的场合。能够减少投切瞬间的电流冲击,对电网和设备的影响较小。
复合开关:结合了接触器和晶闸管的优点,通常在投电容器时使用晶闸管的无触点投切方式,而在切电容器时使用接触器的方式。能够有效减少电流冲击,延长设备寿命。
真空接触器:相比普通接触器,真空接触器在高压或要求高性能的补偿系统中使用较多。具备较好的耐高压性能,切换时电弧小,适合需要较高可靠性和稳定性的场合。

功率因数控制器:
功能:用于控制无功补偿装置的投切,确保电力系统的功率因数保持在较高水平。
类型:控制器型号通常由投切开关(投切方式)决定,例如晶闸管类型(需12V直流电源触发控制)的投切开关,对应采用特定的功率因数控制器。

其他相关元件
智能模组:包含电容器(纯电容)或电容+电抗、投切开关、控制部分、保护装置等。由于模组为模块化,要求内部设备体积小、散热好。投切开关通常采用同步开关技术或复合开关。
配套保护装置:由无功补偿整柜方提供,通常包括电容器、电抗器、投切开关、功率因数控制器等,并由成套商提供补偿柜内其他保护元件,组成柜体供给客户。
综上所述,低压无功补偿元件的类型和规格繁多,选择时需要根据电力系统的具体需求和条件进行综合考虑。